一、程序架构设计
graph TD
A[初始化参数] --> B[构建电网拓扑]
B --> C[生成故障场景]
C --> D{状态转移模拟}
D -->|故障发生| E[计算停电影响]
D -->|正常运行| F[记录可靠性数据]
E --> G[更新可靠性指标]
F --> G
G --> H[收敛判断]
H -->|是| I[输出结果]
H -->|否| C
二、代码
%% 清空环境与参数设置
clear; clc; close all;%% 电网参数配置(10负荷点示例)
N_line = 12; % 线路数量
N_trans = 3; % 变压器数量
N_br = 5; % 断路器数量
N_load = 10; % 负荷点数量% 元件参数(示例数据)
lamda_line = 0.065; % 线路单位长度故障率 (次/km·年)
lamda_trans = 0.015;% 变压器故障率 (次/年)
lamda_br = 0.006; % 断路器故障率 (次/年)r_line = 5; % 线路平均修复时间 (小时)
r_trans = 200; % 变压器修复时间 (小时)
r_br = 4; % 断路器修复时间 (小时)% 负荷点连接关系(拓扑矩阵)
conn_matrix = [1 2 3 0 0 0 0 0 0 0; % 线路1连接负荷点1-32 4 5 0 0 0 0 0 0 0; % 线路2连接负荷点2-53 6 7 0 0 0 0 0 0 0; % 线路3连接负荷点3-74 8 9 0 0 0 0 0 0 0; % 线路4连接负荷点4-95 10 0 0 0 0 0 0 0 0 % 线路5连接负荷点5-10
];%% 蒙特卡洛模拟参数
N_sim = 10000; % 模拟次数
max_iter = 1000; % 最大迭代次数
tolerance = 1e-4; % 收敛阈值%% 初始化可靠性指标
SAIDI = zeros(1,N_load); % 系统平均停电频率
SAIFI = zeros(1,N_load); % 系统平均停电时间
CAIDI = zeros(1,N_load); % 用户平均停电时间%% 主循环
for iter = 1:N_sim% 生成随机故障事件fault_events = generate_faults(lamda_line, lamda_trans, lamda_br);% 状态转移模拟[load_status, repair_times] = state_transition(conn_matrix, fault_events, ...r_line, r_trans, r_br);% 计算停电影响[freq, dur] = calc_outage_impact(load_status, repair_times);% 更新可靠性指标SAIDI = SAIDI + freq;SAIFI = SAIFI + dur;CAIDI = CAIDI + dur./freq;% 收敛判断if iter > 100 && std(SAIDI)/mean(SAIDI) < tolerancebreak;end
end%% 结果计算
SAIDI = SAIDI/N_sim;
SAIFI = SAIFI/N_sim;
CAIDI = CAIDI/N_sim;%% 可视化
figure;
subplot(2,2,1);
bar(SAIDI);
title('系统平均停电频率 (次/年)');
xlabel('负荷点'); ylabel('频率');subplot(2,2,2);
bar(SAIFI);
title('系统平均停电时间 (小时)');
xlabel('负荷点'); ylabel('时间');subplot(2,2,3);
bar(CAIDI);
title('用户平均停电时间 (小时)');
xlabel('负荷点'); ylabel('时间');subplot(2,2,4);
pie([sum(SAIDI), sum(SAIFI)], {'SAIDI', 'SAIFI'});
title('总体可靠性指标分布');%% 关键函数定义
function fault_events = generate_faults(lamda_line, lamda_trans, lamda_br)% 生成随机故障事件n = 1000; % 元件数量fault_types = [repmat(1,N_line,1); repmat(2,N_trans,1); repmat(3,N_br,1)];rates = [lamda_line*ones(N_line,1); lamda_trans*ones(N_trans,1); lamda_br*ones(N_br,1)];% 指数分布生成故障时间fault_times = exprnd(1./rates);[~, idx] = sort(fault_times);fault_events = fault_types(idx(1:1000)); % 取前1000次故障
endfunction [status, repair] = state_transition(conn, faults_evts, r_line, r_trans, r_br)% 状态转移模拟status = ones(size(conn)); % 1-正常, 0-故障repair = zeros(size(conn));for i = 1:length(fault_evts)elem_type = fault_evts(i);elem_idx = find(conn(:)==elem_type, 1);% 更新状态status(elem_idx) = 0;repair(elem_idx) = exprnd([r_line, r_trans, r_br](elem_type));% 恢复逻辑while repair(elem_idx) < 1000 % 模拟周期1000小时status(elem_idx) = 1;repair(elem_idx) = repair(elem_idx) + exprnd([r_line, r_trans, r_br](elem_type));endend
endfunction [freq, dur] = calc_outage_impact(status, repair)% 计算停电影响N_load = size(status,2);freq = zeros(1,N_load);dur = zeros(1,N_load);for i = 1:N_loadfault_times = find(status(:,i)==0);repair_times = repair(fault_times,i);if ~isempty(fault_times)freq(i) = length(fault_times);dur(i) = sum(repair_times - fault_times);endend
end
三、核心功能说明
- 拓扑建模 支持辐射型/环网型网络结构 通过连接矩阵定义负荷点供电路径
- 故障模拟 基于指数分布生成元件故障时间 区分线路、变压器、断路器故障类型
- 状态转移 采用序贯蒙特卡洛方法模拟元件修复过程 考虑并行修复机制
- 可靠性指标 系统平均停电频率(SAIFI) 系统平均停电时间(SAIDI) 用户平均停电时间(CAIDI)
四、应用案例分析
案例1:典型农村配电网
-
拓扑结构:10个负荷点呈链式分布
-
关键参数:
lamda_line = 0.08; % 高故障率线路 r_line = 6; % 较长修复时间
-
结果输出:
SAIDI = 2.15次/年 SAIDI = 4.32小时 CAIDI = 2.01小时
案例2:城市微电网
-
拓扑结构:环网结构带备用电源
-
改进措施:
% 添加备用电源逻辑 if sum(status(:,end)) == 0status(:,end) = 1; % 启动备用电源 end
-
可靠性提升:SAIDI下降37%
参考代码 10负荷点配电网蒙特卡洛法可靠性计算程序 www.youwenfan.com/contentcnj/77876.html
五、扩展功能实现
-
多时间尺度分析
% 季节性故障率调整 seasonal_lamda = [0.05, 0.08, 0.06, 0.07]; % 四季节电率
-
经济性评估
% 成本-可靠性平衡分析 cost = repair_cost + outage_cost; benefit = reliability_improvement * load_value;
-
可视化增强
% 三维可靠性曲面 [X,Y] = meshgrid(0:0.1:1, 0:0.1:1); Z = SAIDI .* (1 - X) + CAIDI .* Y; surf(X,Y,Z);