问题描述
异常断电重启后,所有端口的led闪橙色, switchshow 时所有端口disable状态。
解决方法
使用switchcfgpersistentenable将switch的persisten状态设置为enable,这样下次重启后,switch的状态是enable。
GLQ_FC_SW1:admin> switchcfgpersistentenable
Switch's persistent state set to 'enabled'
GLQ_FC_SW1:admin> switchenable (启用交换机,可以不用)