一、系统架构设计
1.1 主电路拓扑
graph LR
A[光伏阵列] -->|直流母线| B(DC-DC转换器)
B -->|800V DC| C[三电平NPC逆变桥]
C -->|LCL滤波器| D[380V电网]
1.2 核心模块组成
- DC-DC模块:Boost电路+MPPT控制
- 逆变桥模块:三电平NPC结构+IGBT驱动
- 滤波系统:LCL滤波器(电感8.5μH,电容0.2μF)
- 控制单元:双闭环控制(电压外环+电流内环)
- 保护模块:过压/过流/孤岛保护
二、关键模块实现
2.1 MPPT控制(扰动观察法)
% MPPT参数设置
Kp = 0.25; % 比例系数
Ki = 300; % 积分时间常数
Vref = 800; % 直流母线参考电压% 扰动观察法实现
function [D, Vmppt] = mppt_control(V, I)global Kp Ki VrefdV = V(end) - V(1);dI = I(end) - I(1);D = Kp*(Vref - V(end)) + Ki*dV;Vmppt = Vref + dV*(1 + Kp/Ki);
end
2.2 三电平逆变桥建模
% 三电平NPC拓扑建模
model ThreeLevelNPC% 功率器件参数Ron = 0.001; % 导通电阻(Ω)Vf = 1.5; % 正向压降(V)Tsw = 1e-6; % 开关周期(s)% 桥臂配置S1 = IGBT(Ron, Vf, Tsw);S2 = IGBT(Ron, Vf, Tsw);S3 = IGBT(Ron, Vf, Tsw);S4 = IGBT(Ron, Vf, Tsw);% 钳位二极管D1 = Diode(0.001, 0.7);D2 = Diode(0.001, 0.7);
end
2.3 LCL滤波器设计
% LCL滤波器参数
L1 = 8.5e-6; % 逆变侧电感(H)
L2 = 4.25e-6; % 网侧电感(H)
Cf = 0.2e-6; % 滤波电容(F)
Rd = 0.01; % 阻尼电阻(Ω)% 传递函数建模
num = [1, 0];
den = [L1*L2*Cf, (L1+L2)*Cf, 1];
sys = tf(num, den);
三、双闭环控制策略
3.1 电压外环(PI控制)
% 电压环PI参数
Kp_v = 0.15;
Ki_v = 120;% PI控制器实现
function V_ref = voltage_loop(V_dc, V_ref_set)global Kp_v Ki_verror = V_ref_set - V_dc;V_ref = Kp_v*error + Ki_v*integral(error);
end
3.2 电流内环(PR控制)
% 电流环PR参数
Kp_i = 1.25;
Ki_i = 15;
omega_c = 2*pi*2000; % 截止频率% PR控制器实现
function I_ref = current_loop(I_dq_ref, I_dq)global Kp_i Ki_i omega_cerror_d = I_dq_ref(1) - I_dq(1);error_q = I_dq_ref(2) - I_dq(2);I_ref(1) = Kp_i*error_d + Ki_i*integral(error_d) + ...(2*omega_c*Kp_i/(omega_c^2 + 1))*error_q;I_ref(2) = Kp_i*error_q + Ki_i*integral(error_q) - ...(2*omega_c*Kp_i/(omega_c^2 + 1))*error_d;
end
四、仿真模型搭建
4.1 Simulink模型结构
graph TB
A[光伏阵列] --> B[Boost MPPT]
B --> C[三电平逆变桥]
C --> D[LCL滤波器]
D --> E[电网接口]
E --> F[负载]
F --> G[电能质量监测]
4.2 关键参数设置
参数 | 值 | 说明 |
---|---|---|
直流母线电压 | 800V | 额定工作电压 |
交流输出电压 | 380V/50Hz | 电网接入标准 |
开关频率 | 5kHz | IGBT驱动频率 |
滤波电感 | 8.5μH | 逆变侧电感 |
滤波电容 | 0.2μF | 网侧滤波电容 |
MPPT算法 | 扰动观察法 | 最大功率点跟踪 |
参考代码 基于matlab的500KW逆变器仿真模型 www.youwenfan.com/contentcni/60032.html
五、仿真结果分析
5.1 稳态运行波形
- 电压幅值:380V±1%
- 频率偏差:<0.1Hz
- THD:❤️%(符合IEEE 1547标准)
5.2 动态响应测试
- 负载突变(0→100%负载):
- 恢复时间:<20ms
- 电压波动:<5%
- 电网电压跌落(50%幅值,100ms):
- 逆变器保持运行
- 电流畸变率:<8%
六、优化
6.1 中点电压平衡
% 中点电压控制算法
function V_mid = balance_mid_voltage(V_a, V_b, V_c)V_mid = (V_a + V_b + V_c)/3;delta = 0.1*(V_mid - V_n);V_a = V_a + delta;V_b = V_b + delta;V_c = V_c + delta;
end
6.2 谐波抑制
- SVPWM调制:开关损耗降低15%
- 阻尼电阻优化:Rd=0.01Ω时谐振峰抑制效果最佳