1、操作术语:
(1)倒母线:是指双母线接线方式的变电站(开关站)将一组母线上的部分或全部开关倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。
(2)倒负荷:是指将线路或变压器负荷转移至其他线路或变压器供电的操作。
2、母线状态:
(1)运行状态:母线处于带电状态,所有与之连接的电气回路(断路器、隔离开关)均已接通,电能正在通过母线进行正常的汇集和分配。
(2)热备用状态:母线本身带电,但主要电源通路(通常是主变压器或进线断路器)被断开。母线随时可以通过合上断路器恢复供电。
(3)冷备用状态:母线本身不带电,但与它相连的所有回路均已完全断开,做好了随时可以送电的“物理准备”。
(4)检修状态:在“冷备用”的基础上,增加了可靠的安全接地措施,是保障工作人员安全的最高级别防护状态
3、母线倒排方式:
(1)热倒母线:在不断开线路供电(即不停电) 的情况下,将线路从运行母线上切换到备用母线上。操作场景:通常出现在单母线分段接线或双母线接线中,其中一条母线需要停电检修,但连接在其上的所有线路不能停电。
(2)冷倒母线:先将线路停电,再通过操作隔离开关将其从一条母线切换至另一条母线,最后再恢复送电。
操作场景:a线路本身计划停电检修,顺便进行母线切换;b不具备热倒条件(如母联断路器故障,无法并联);c对操作安全要求极高,认为热倒风险不可控时。
4、开关分合闸操作:
(1)并列:将两个独立的电源(如发电机与电网、或两个电网)连接在一起,同步后并联运行。典型应用:发电机组并网、电网互联
并列必须满足三个核心条件:
a、相序相同:A对A,B对B,C对C。这是基础,通常在设备建设或大修后通过“核相”来确定。
b、频率相等:两个系统的交流电频率必须完全相同(如都是50.00Hz)。
c、电压和相位差极小:两侧电压幅值非常接近,且相位角差基本为零。
(2)解列:是指两个电气元件从相同的电网运行节点上分离或电网与电网之间解除并联运行的操作。典型应用:停机、隔离故障
(3)合环:在同一个电网内,将一个原本断开的点闭合,使网络形成一个或多个闭合的环路。典型应用:倒负荷、环网运行
合环点两侧必须满足并列条件,否则会形成环流。
与“并列”的关系:合环本质上也是一种并列操作,其侧重点在于“形成环路”,而“并列”更侧重于“电源的并联”。
(4)解环:是指将电气元件构成的闭合网络开断运行的操作。(检修、改变运行方式)
(5)充电:给空载的电气设备加上额定电压。只有电压,没有或仅有极小的电流。
典型应用:a新线路投运前或检修后,先进行充电试验,检查绝缘和设备状况。b给变电站的母线送电