配电网一次设备包括:变压器、断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、电压互感器电流互感器等。
1、配电网自动化对一次设备的要求:
(1)需要实现遥信功能的开关设备,应至少具备一组辅助触点;需要实现遥测功能的一次设备,应至少具备电流互感器;需要实现遥控功能的开关设备,应具备电动操作机构。
(2)一次设备的建设与改造应考虑预留安装配电终端所需要的位置、空间、工作电源、端子及接口等。
(3)需获取配电终端的供电电源时,应配置电压互感器或电流互感器,容量满足配电终端运行和开关操作等需求。
(4)配电网站所内应配置配电终端用后备电源,保证在主电源失电的情况下能够维持配电终端运行一定时间和开关分合闸一次。
2、配电变压器:
通常是指电压为35kV及以下、容量为2500kVA以下、直接向终端用户供电的电力变压器。
按照应用场合来分,配电变压器分成公用变压器(简称“公变”)和专用变压器(简称“专变”)
(1)公变由电力部门投资、管理,比如安装在居民小区的变压器、市政工程用变压器等;
(2)专变一般是业主投资,电力部门代管,只给投资的业主自己使用,比如安装在大中型企业的变压器等。
3、断路器:
具有可靠的灭弧装置,它不仅能通断正常的负荷电流,而且能接通和承担一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
4、负荷开关:
在10~35kV供电系统中应用,可作为独立的设备使用,也可安装于环网柜等设备中。可手动或电动操作,用于开断负荷电流,关合、承载额定短路电流。
5、隔离开关:
无灭弧能力,不允许带负荷拉闸或合闸,但其断开时可以形成可见的明显开断点和安全距离,保证停电检修工作的人身安全。
主要安装在高压配电线路的出线杆、联络点、分段处,以及不同单位维护的线路的分界点处。
6、熔断器:
依靠熔体或熔丝的特性,在电路出现短路电流或不被允许的大电流时,由电流流过熔体或熔丝产生的热量将熔体或熔丝熔断,使电路开断,保护电气设备。
限流式熔断器具有安装使用方便,价格低,限流性能好等优点。在环网柜和箱式变中被广泛采用。
7、电压互感器
电压互感器,简称PT,是一种按比例变换电压值的特殊变压器。它的核心设计思想是:将高电压按精确比例转换为标准的低电压,以便于测量和保护设备使用。
测量: 连接电压表、功率表、电能表等,用于测量线路的电压、功率和电能。
保护: 连接电压继电器,用于构成过电压保护、低电压保护、失压保护等
8、电流互感器
电流互感器,简称CT,是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。
测量: 连接电流表、功率表、电能表等,用于测量线路的电流、功率和电能。
保护: 连接电流继电器,用于构成过电流保护、差动保护、距离保护等,是继电保护系统的“感知器官”。